모두CBT

가솔린이 남아 있는 화학설비·탱크로리·드럼 등에 등유나 경유를 주입하는… | 산업안전기사실기(작업형) 2024년 2회 1부 기출문제 상세 페이지

가솔린이 남아 있는 화학설비·탱크로리·드럼 등에 등유나 경유를 주입하는 작업 시, 조치를 하면 사전 세척을 생략할 수 있는 경우의 빈칸에 알맞은 것을 쓰시오.


[상황]

가솔린이 남아 있는 설비에 등유 주입


(a) 주입 전 탱크·드럼 등과 주입설비 사이에 접속선·접지선을 연결하여 ( )를 줄이도록 할 것

(b) 주입 시 액표면 높이가 주입관 선단 높이를 넘을 때까지 주입속도를 초당 ( )m 이하로 할 것

해설

a: 전위차

b: 1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 가솔린이 남은 설비에 등유·경유를 넣기 전에 내부를 씻도록 한다. 다만 정전기 대책 두 가지를 하면 세척을 생략할 수 있다.

  • 탱크·드럼과 주입설비를 접속선·접지선으로 이으면 둘 사이의 전위차가 줄어 방전 불꽃이 생기지 않는다.
  • 액표면이 주입관 끝보다 높아질 때까지 주입속도를 초당 1m 이하로 낮추면, 액이 흐르면서 생기는 정전기(유동대전)가 줄어든다.

설비 안에 남은 가솔린 증기는 불이 붙기 쉬워서, 주입할 때 생긴 정전기가 방전되기만 해도 불이 날 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기