전압 100V 충전부에 물에 젖은 손이 접촉·감전되어 사망하였다. 인체에 통전된 심실 상세 페이지
전압 100V 충전부에 물에 젖은 손이 접촉·감전되어 사망하였다. 인체에 통전된 심실세동전류(mA)를 구하시오.
(단, 건조 시 인체저항 5,000Ω, 물에 젖으면 저항 1/25배로 감소)
해설
[해설]
물에 젖은 손이 접촉하면 인체저항이 1/25로 낮아지므로 Ω이 된다.
옴의 법칙으로 A이고, mA로 환산하면 500mA다.
이는 통전시간 1초 기준 심실세동전류 165mA()를 크게 웃도는 값이라 사망에 이를 수 있다.