모두CBT

전압 100V 충전부에 물에 젖은 손이 접촉·감전되어 사망하였다. 인체에 통전된 심실 상세 페이지

전압 100V 충전부에 물에 젖은 손이 접촉·감전되어 사망하였다. 인체에 통전된 심실세동전류(mA)를 구하시오.


(단, 건조 시 인체저항 5,000Ω, 물에 젖으면 저항 1/25배로 감소)

해설

I=1005000/25×1000=500mAI = \dfrac{100}{5000/25} \times 1000 = 500 mA


[해설]

물에 젖은 손이 접촉하면 인체저항이 1/25로 낮아지므로 R=5000/25=200R = 5000 / 25 = 200Ω이 된다.

옴의 법칙으로 I=100/200=0.5I = 100 / 200 = 0.5A이고, mA로 환산하면 500mA다.

이는 통전시간 1초 기준 심실세동전류 165mA(I=165/TI = 165 / \sqrt{T})를 크게 웃도는 값이라 사망에 이를 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.