모두CBT

교류차단기의 동작책무란 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

21
교류차단기의 동작책무란
해설
차단기가 계통에 사용될 때 차단-투입-차단의 동작을 반복하게 되는데 그 시간 간격을 나타내는 일련의 동작을 규정한 것


[해설]

동작책무는 차단기가 계통에서 수행하는 차단-투입-차단의 반복 동작과 그 사이 시간 간격을 하나의 순서로 정해 둔 것이다. 차단기는 이 일련의 동작을 정격대로 해낼 수 있어야 한다.

표기에서 O는 차단, CO는 투입 직후 차단을 뜻한다. 예를 들어 일반용은 O-1분-CO-3분-CO, 재폐로를 쓰는 고속도 재투입용은 O-θ-CO-1분-CO처럼 규정한다.

외우는 요령: 동작책무 = 동작 순서 + 시간 간격, 두 요소를 함께 쓴다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 수변전설비 72문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기