모두CBT

통전중인 변류기 2 차측 기기 교체시 가장 먼저 취해야 할 조치는? | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

19
통전중인 변류기 2 차측 기기 교체시 가장 먼저 취해야 할 조치는?
해설
2차측 단락


[해설]

변류기(CT)는 2차 부하(계기·계전기)가 거의 단락 상태로 쓰이는 기기라 통전 중에는 2차측을 절대 개방하면 안 된다. 기기를 떼는 순간 2차가 열리므로 먼저 단락편 등으로 2차측을 단락한 뒤 교체한다.

2차가 개방되면 2차 기자력이 사라져 1차 전류 전부가 여자전류가 되고, 철심이 포화하면서 2차에 매우 높은 전압이 유기된다. 이 고전압이 절연파괴·감전·CT 과열 소손을 일으킨다.

혼동 주의: 계기용 변압기(PT)는 반대로 2차측 단락이 금지되고 개방은 괜찮다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.