통전중인 변류기 2 차측 기기 교체시 가장 먼저 취해야 할 조치는?
해설
2차측 단락


[해설]

통전 중인 변류기는 2차 회로가 개방되면 1차 전류가 그대로 여자전류로 작용해 2차측에 매우 높은 전압이 유기되어 절연파괴·감전 위험이 생기므로, 기기 교체 전 반드시 2차측을 단락해야 한다.

CT는 전류원 특성을 가져 2차가 개방되면 철심이 급격히 포화되며 뾰족한 고전압 파형이 발생하므로, 정격전류가 흐르는 상태에서 계기·계전기 등을 교체할 때는 단락기구(단락편)로 2차측을 먼저 단락한 뒤 작업에 들어간다.