영상전압을 검출하는데 사용되는 것 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
18
영상전압을 검출하는데 사용되는 것
해설
단상一영상변류기를 이용한 저항연결 방식
3상一접지형 계기용 변압기(GPT)
[해설]
영상전압은 지락사고 때 나타나는 3상 전압의 합성분(영상분)이다. 평상시에는 합이 0이라 나타나지 않고 지락이 생기면 나타나므로, 지락 검출용 신호로 쓴다.
- 단상에서는 영상변류기(ZCT)로 지락전류를 잡고, 그 출력을 저항에 흘려 전압 신호로 바꾼다.
- 3상에서는 접지형 계기용 변압기(GPT)의 2차를 오픈델타로 결선해, 지락 시 개방단에 나타나는 영상전압을 검출한다.
혼동 주의: ZCT는 영상전류를, GPT는 영상전압을 검출한다. 단상 방식은 전류를 저항으로 전압으로 바꾸는 간접 방식이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.