관통형 영상변류기를 사용할 경우 양끝접지는 다른 접지선과 접촉하면 안된… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
17
관통형 영상변류기를 사용할 경우 양끝접지는 다른 접지선과 접촉하면 안된다. 그 이유는?
해설
지락사고시 지락전류 일부가 다른 접지선의 접지점을 통해 흐르게 되어 지락전류 검출이 저하되어 지락계전기가 동작하지 않을 수 있다.
[해설]
관통형 영상변류기(ZCT)는 관통하는 도체 전류의 벡터합, 곧 지락전류만큼만 2차 출력을 낸다.
케이블 차폐층의 양끝접지선은 ZCT를 관통시켜 차폐층을 흐르는 전류가 서로 상쇄되도록 한 구조다.
이 접지선이 다른 접지선과 닿으면 지락전류 일부가 다른 접지점으로 우회해 ZCT를 거치지 않고 대지로 빠진다.
검출되는 영상전류가 실제보다 작아져 정정치에 못 미치면 지락계전기가 동작하지 않을 수 있다.
그래서 ZCT를 지난 접지선은 다른 접지계통과 절연해 단독으로 접지한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.