모두CBT

관통형 영상변류기를 사용할 경우 양끝접지는 다른 접지선과 접촉하면 안된… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

17
관통형 영상변류기를 사용할 경우 양끝접지는 다른 접지선과 접촉하면 안된다. 그 이유는?
해설
지락사고시 지락전류 일부가 다른 접지선의 접지점을 통해 흐르게 되어 지락전류 검출이 저하되어 지락계전기가 동작하지 않을 수 있다.


[해설]

관통형 영상변류기(ZCT)의 양끝 접지선이 다른 접지선과 닿으면 안 되는 것은 지락전류의 일부가 다른 접지선으로 우회해 ZCT가 지락전류를 온전히 검출하지 못하기 때문이다.

ZCT는 관통하는 도체들의 전류 벡터합이 0이 아닐 때, 즉 지락전류가 흐를 때만 잔류 자속을 만들어 검출하는데, 지락전류의 일부가 다른 접지점을 통해 대지로 빠져나가면 ZCT를 통과하는 전류가 실제 지락전류보다 작아진다.

그 결과 지락계전기의 검출 감도가 떨어져 정정치 미만으로 판단되면 계전기가 동작하지 않을 수 있어, 접지선은 ZCT 내부를 통과시킨 뒤 다른 접지계통과 분리해 단독으로 접지해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.