변전실 위치선정시 기능면과 경제면에서 고려해야할 사항 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
2
변전실 위치선정시 기능면과 경제면에서 고려해야할 사항
해설
1) 유지보수 및 점검이 용이한 곳
2) 부하의 중심에서 가까울 것
3) 인입선의 인입이 쉬울 것
4) 기기 반출입에 지장이 없을 것
5) 침수, 기타 재해발생의 우려가 적은 곳
6) 간선처리 및 증설이 용이한 곳
7) 발전기실, 축전지실이 가급적 가까운 곳
8) 화재폭발의 위험성이 적을 것
[tip] 변전실 위에서 자유부인 기침하며 간 발화
[해설]
변전실 위치는 기능면(운전·보수·안전)과 경제면(배선비·증설비)을 함께 만족하도록 고른다.
- 유지보수·점검이 쉬운 곳이어야 운전 인력과 점검 시간이 줄어든다.
- 부하 중심에 가까울수록 배전거리가 짧아져 전압강하와 전력손실, 간선 비용이 줄어든다.
- 인입선을 끌어들이기 쉬워야 수전 공사가 간단하다.
- 변압기 같은 대형 기기를 들이고 내가는 통로에 지장이 없어야 한다.
- 침수 등 재해 우려가 적어야 하므로 지하 최저층처럼 물이 고이는 곳은 피한다.
- 간선을 뽑아내기 쉽고 장래 부하 증가에 맞춰 설비를 늘릴 공간이 있어야 한다.
- 발전기실·축전지실이 가까우면 비상전원 연계 배선이 짧아진다.
- 화재·폭발 위험이 적은 곳이어야 위험물 취급 장소와의 간섭을 피할 수 있다.
외우는 요령은 "변전실 위에서 자유부인 기침하며 간 발화"의 유·부·인·기·침·간·발·화를 유지보수·부하중심·인입·기기반출입·침수·간선증설·발전기실·화재폭발에 차례로 대응시키는 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.