다중 접지계통에서 수전변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-△ 결선 하는 … | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
29
다중 접지계통에서 수전변압기를 단상 2부싱 변압기로 Y-△ 결선 하는 경우에 1 차축 중성점은
접지하지 않고 부등 시켜야하는 이유는?
해설
한상 결상시 역V결선 되어 과부하로 인해 번압기가 소손될 우려가 있다
[해설]
단상 변압기로 Y-△ 결선한 수전설비에서 1차 중성점을 접지하면 결상 사고 때 문제가 생긴다.
한 상이 결상돼도 접지된 중성점과 다중접지 중성선이 전류 경로가 되어, 남은 두 대가 역V결선으로 3상 부하를 계속 공급한다. 이때 남은 변압기에 정격을 넘는 전류가 흘러 과부하로 소손될 수 있다.
중성점을 부동시켜 두면 결상 시 역V결선 회로가 성립하지 않으므로, 남은 변압기가 과부하를 떠안지 않는다.