주상번압기의 저압측 한 단자를 접지하는 목적은?
해설
고저압 흔촉시 저압측 전위상승 억제
[해설]
주상변압기 저압측 한 단자를 접지하는 것은, 고압권선과 저압권선이 혼촉했을 때 저압측 전위가 위험한 수준까지 상승하는 것을 억제하기 위함이다.
접지가 없다면 혼촉 시 저압측 전체가 고압 전위 가까이 떠올라 수용가 설비와 인체에 감전 위험이 커지지만, 한 단자를 접지해 두면 고장전류가 대지로 흘러 저압측 전위상승이 억제된다.
이 접지는 KEC(한국전기설비규정)의 고압·특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설 규정에 따라 시공한다.