무부하 시험으로 철손을 구하는 방법 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
18
무부하 시험으로 철손을 구하는 방법
해설
시험용 변압기의 고압측을 개방한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 교류 전압계의 지시값이
저압축의 정격전압 값일때의 전력계의 지시값
[해설]
철손은 철심 안에서 자속이 바뀌며 생기는 손실이다. 전압에만 좌우되고 부하전류와는 상관없으므로 부하를 걸지 않은 무부하 시험으로 측정한다.
고압측은 열어 두고, 저압측에 슬라이닥스(전압을 연속으로 바꿔 주는 단권변압기)로 전압을 걸어 전압계가 저압측 정격전압을 가리키게 맞춘다. 이때는 작은 여자전류만 흘러 구리 손실(동손)이 거의 없으므로, 전력계 지시값을 그대로 철손으로 본다.
혼동 주의: 동손은 저압측을 단락하고 정격전류를 흘리는 단락시험으로 구한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.