특고압 대용량 변압기 내부고장시 보호장치 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
14
특고압 대용량 변압기 내부고장시 보호장치
해설
1) 충격 압력 계전기
2) 충격 가스압 계전기
3) 부흐홀쯔 계전기
[해설]
특고압 대용량 변압기의 내부고장은 아크·단락으로 급격한 압력·가스를 발생시키므로, 이를 검출해 신속히 차단하는 계전기가 필요하다.
브흐홀쯔 계전기는 본체와 콘서베이터 사이에 설치되어 완만한 가스 발생에는 경보, 급격한 유류 이동에는 트립으로 동작한다.
충격압력계전기와 충격가스압계전기는 내부 아크로 인한 급격한 압력 상승을 직접 검출해 브흐홀쯔 계전기보다 더 빠르게 차단 신호를 낼 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.