옥외용 변전소내의 변압기 사고 또는 고장원인 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
11
옥외용 변전소내의 변압기 사고 또는 고장원인
해설
1) 권선과 철심간의 절연파괴에 의한 지락사고
2) 권선의 상간단락 및 층간단락
3) 권선의 단선사고
4) 고저압권선의 혼촉
5) 부싱 리드선의 절연파괴
6) 지속적 과부하에 의한 과열사고
[tip] 권철 상단은 고부지 옥외고에 있다
[해설]
변압기 사고는 대부분 절연물의 열화·손상에서 비롯되며, 발생 부위에 따라 다음과 같이 구분된다.
- 권선과 철심 사이 절연이 파괴되면 철심을 통해 지락사고로 이어진다.
- 진동이나 절연피막 손상으로 권선의 상간·층간이 단락된다.
- 국부 과열이나 기계적 충격으로 권선이 단선된다.
- 절연물 손상이나 배치 불량으로 고압권선과 저압권선이 혼촉한다.
- 부싱 내부 절연물이 열화·오손되어 리드선 절연이 파괴된다.
- 냉각능력을 초과하는 지속적 과부하가 절연물 열화를 가속해 과열사고로 이어진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.