변압기 효율이 떨어지는 경우 | 전기기사실기(단답형) 변압기 상세 페이지
6
변압기 효율이 떨어지는 경우
해설
1) 역률 저하
2) 경부하 운전
3) 부하변동이 심한 경우
[tip] 변압기 효율은 역경부하일때 떨어지더라
[해설]
변압기 효율은 출력 ÷ (출력 + 철손 + 동손)이므로 출력에 비해 손실 비중이 커지면 떨어진다.
η = VIcosθ / (VIcosθ + Pi + Pc)
- 역률 저하 — 같은 전류에서 유효출력(VIcosθ)이 줄지만 손실은 그대로라 효율이 떨어진다.
- 경부하 운전 — 출력은 작은데 부하와 무관한 고정손인 철손은 그대로 들어가 손실 비중이 커진다.
- 부하변동이 심한 경우 — 최대효율점을 벗어나는 시간이 길어져 평균 효율이 낮아진다.
혼동 주의: 변압기는 철손 = 동손일 때 효율이 최대이며, 보통 부하율 50~70% 부근에서 이 조건이 되도록 설계한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.