감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 3가지 상세 페이지
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항 설치기준 3가지
해설
1) 점검 및 관리가 쉬운장소에설치
2) 전용함 설치시 바닥으로부터 1.5m 이내의 높이에 설치
3) 감지기회로의 끝부분에 설치하며 종단감지기에 설치 할 경우에는 구별이 쉽도록 해당 감지기의 기판 및 감지기 외부등에 별도의 표시를 할것