인장철근만 배근된 철근콘크리트 직사각형 단근보에 순간처짐이 5mm 발생했으며, 5년 상세 페이지
인장철근만 배근된 철근콘크리트 직사각형 단근보에 순간처짐이 5mm 발생했으며, 5년 이상 지속하중이 작용할 경우 총 처짐량을 계산하시오. (단, 지속하중에 대한 5년의 시간경과계수(ξ) = 2.0)
계산과정 :
해설
단근보 - 총 처짐량 계산
(1) 장기처짐 산정
① 처짐계수 λ=1+50ρ′ξ=1+50×02.0=2.0
② 장기처짐 = 처짐계수 × 단기처짐 = 2.0×5=10mm
(2) 총 처짐량 산정총 처짐 = 단기처짐 + 장기처짐 = 5+10=15mm