철근콘크리트 보의 춤이 700mm이고, 부모멘트를 받는 단면의 상부에 HD25 철근이 상세 페이지
철근콘크리트 보의 춤이 700mm이고, 부모멘트를 받는 단면의 상부에 HD25 철근이 배근되어 있을 때, 철근의 인장정착길이(ld)를 구하시오. (단, fck=25MPa, fy=400MPa, 철근의 순간격과 피복두께는 철근 직경 이상이고, 상부철근 보정계수는 1.3을 적용하며, 도막되지 않은 철근, 보통중량콘크리트를 사용한다.)
해설
철근콘크리트 보의 춤이 700mm이고, 부모멘트를 받는 단면의 상부에 HD25 철근이 배근되어 있을 때, 철근의 인장정착길이(ld)를 구하시오. (단, fck=25MPa, fy=400MPa, 철근의 순간격과 피복두께는 철근 직경 이상이고, 상부철근 보정계수는 1.3을 적용하며, 도막되지 않은 철근, 보통중량콘크리트를 사용한다.)