모두CBT

다음과 같은 조건을 이용하여 철근콘크리트 벽체의 설계축하중(ϕPnw 상세 페이지

다음과 같은 조건을 이용하여 철근콘크리트 벽체의 설계축하중(ϕPnw​)을 계산하시오.

문제이미지
해설

벽체의 설계축하중 계산

ϕPnw​=0.55ϕfck​Ag​[1−(kLc/32h​​)2]=0.55(0.65)(24)(200×2000)[1−(0.8×3,200​/32×200)2]=2,882,880N=2,882.88kN

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.