전단철근의 전단강도 Vs 값의 산정결과, Vs>1/3λ 상세 페이지
전단철근의 전단강도 Vs 값의 산정결과, Vs>1/3λ√(fck)bwd로 검토되었다. 전단 보강철근을 배근해야 하는 구간 내에서 수직 스터럽(Stirrup)의 최대간격 s를 계산하시오. (단, 보의 유효깊이 d=550mm이다.)
해설
① d/4=550/4=137.5mm 이하
② 300mm 이하
①, ② 중 작은 값이므로 137.5mm