300mm×600mm의 단면을 가지는 보에서 외력에 의해 휨 균열을 일으키는 균열모멘 상세 페이지
300mm×600mm의 단면을 가지는 보에서 외력에 의해 휨 균열을 일으키는 균열모멘트(Mcr)를 계산하시오. (단, 보통중량콘크리트, fck=30MPa, fy=400MPa, As=2,000mm2)
해설
균열모멘트 계산
(1) σ=M/Z→fr=Mcr/Z→Mcr=fr×Z
(2) Mcr=0.63λ√fck×((bh2)/6)
(3) Mcr=0.63(1)√30×((300(600)2/6)=62,111,738.02N⋅mm=62.11kN⋅m
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.