강도설계법에서 보통골재를 사용한 콘크리트의 압축강도(fck)가 24MPa이고 철근의 상세 페이지
강도설계법에서 보통골재를 사용한 콘크리트의 압축강도(fck)가 24MPa이고 철근의 탄성계수(Es)가 200,000MPa, 항복강도(fy)가 400MPa일 때 콘크리트의 탄성계수(Ec)와 탄성계수비를 구하시오. (단, 재령 28일에서 콘크리트의 평균 압축강도 fcu=fck+4이다.)
해설
콘크리트 탄성계수, 탄성계수비 계산
(1) Ec=8,500׳√fcu=8,500׳√fck+Δf
fck≤40MPa:Δf=4
fck≥60MPa:Δf=6
8,500׳√(24+4)=25811MPa
200000/25811=7.75