1단 자유, 타단 고정인 길이 2.5m인 압축력을 받는 철골조 기둥의 탄성좌굴하중을 상세 페이지
1단 자유, 타단 고정인 길이 2.5m인 압축력을 받는 철골조 기둥의 탄성좌굴하중을 계산하시오.(단, Ix=3.83×106mm4,Iy=1.34×106mm4,E=205,000MPa)
해설
탄성좌굴하중
(1) 1단 자유-타단 고정은 캔틸레버이므로 k=2.0이며, 모든 단위를 N, mm로 통일한다.
(2) 탄성좌굴하중은 x축과 y축에 의한 값 중 작은 값을 선택하므로
Pcr=π2EIy/(kL)2=π2(205,000)(1.34×106)/(2×2,500)2=108,447.21N=108.45kN
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.