모두CBT

지름 300mm, 높이 500mm의 콘크리트 공시체로 할렬인장강도를 시험한 결과 10 상세 페이지

지름 300mm, 높이 500mm의 콘크리트 공시체로 할렬인장강도를 시험한 결과 100kN에서 파괴되었을 때, 할렬인장강도를 계산하시오.

해설

(2P)/(πdL)

(2 X 100 X 1000) / (π X 300 X 500) = 0.42MPa