모두CBT

건설공사 현장에 시멘트가 반입되었다. 특히 시방서에 시멘트의 비중은 3.10 이상으로 상세 페이지

건설공사 현장에 시멘트가 반입되었다. 특히 시방서에 시멘트의 비중은 3.10 이상으로 규정되어 있다고 할 때, 르샤틀리에 비중병을 이용하여 KS규격에 의거 시멘트 비중을 시험한 결과에 대하여 시멘트의 비중을 구하고, 자재 품질관리상 합격 여부를 판정하시오. (시험 결과 비중병에 광유를 채웠을 때의 최소눈금은 0.5ml, 시험에 사용한 시멘트량은 64g, 광유에 시멘트를 넣은 후의 눈금은 20.8cc이었다.)

해설

(1) 시멘트의 비중 =

64 / 20.8 - 0.5 = 3.15

(2) 판정 : 합격 3.15 > 3.10

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.