다음과 같은 지상 2층의 건물에서 주어진 고정하중, 활하중을 고려해서 기둥의 부하면적을 계산하고 지상 1층 기둥에 적용되는 소요하중을 산정하시오. (단, 2층은 일반사무실, 지붕층은 산책로 용도이고, 횡하중은 고려하지 않는다.)

문제이미지
해설

기둥(C2)의 부하면적: 3m X (8m+8m)/2 = 24m2

지붕층 고정하중: 2 + 0.3 + 4.32 + 0.2 = 6.82kN/m2

2층 바닥 고정하중: 0.8 + 4.8 + 0.2 = 5.8kN/m2

소요하중 = [1.2(6.82 + 5.8) + 1.6(2.5 + 3)] X 24 = 574.66kN

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.