☆지하저장탱크 2개에 벤젠 15,000L, 휘발유 9,000L를 인접해… | 직8딴_위험물 산업기사_필답형(201~255) 상세 페이지

☆

지하저장탱크 2개에 벤젠 15,000L, 휘발유 9,000L를 인접해 설치 시 상호간 몇 m 이상의 간격을 유지해야 하는지 구하시오.

해설

정답

1m


해설

벤젠 지정수량 배수=15,000L ÷ 200L = 75, 휘발유 지정수량 배수=9,000L ÷ 200L = 45 → 지정수량 합=120

벤젠·휘발유는 모두 제1석유류 비수용성(지정수량 200L)이다. 위험물안전관리법 시행규칙 별표 8에 따라 지하저장탱크 2 이상을 인접 설치하면 상호간 1m 이상(용량 합계가 지정수량의 100배 이하이면 0.5m 이상) 간격을 두므로, 120배 → 1m 이상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기