12. 충전선로에서의 전기작업 시의 조치 중 접근한계거리에 관한 내용이… | 2013년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
12
12. 충전선로에서의 전기작업 시의 조치 중 접근한계거리에 관한 내용이다. 주어진 조건에서의 접근한계 거리를 적으시오.
[보기]
0.75 초과 2 이하 / (1)
37 초과 88 이하 / (2)
145 초과 169 이하 / (3)
242 초과 362 이하 / (4)
해설
1. 45
2. 110
3. 170
4. 380
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조는 유자격자가 충전전로 가까이에서 작업할 때 충전전로의 선간전압(kV) 구간별 접근한계거리(cm)를 정한다.
- 0.75kV 초과 2kV 이하 — 45cm.
- 37kV 초과 88kV 이하 — 110cm.
- 145kV 초과 169kV 이하 — 170cm.
- 242kV 초과 362kV 이하 — 380cm.
전압이 높을수록 방전이 튈 수 있는 거리가 길어져 한계거리도 커진다. 0.3kV 이하는 거리 대신 접촉 금지만 규정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요