상세 페이지
20-2
타워크레인의 작업 중지에 관한 내용이다 빈칸을 채우시오.
① 순간 풍속 ( ① ) m/s초과시 타워크레인 설치 수리 점검 또는 해체작업 중지
② 순간 풍속 ( ② ) m/s초과시 타워크레인 운전작업 중지
해설
①: 10
②: 15
해설
타워크레인 풍속 기준은 설치·해체가 10, 운전이 15다. 사람이 크레인에 올라가 있는 작업이 더 낮은 풍속에서 중지된다고 이해하면 순서가 뒤집히지 않는다.
설치·수리·점검·해체는 근로자가 구조물에 매달려 볼트를 풀고 조이는 작업이라 바람에 훨씬 취약하다.
나머지 풍속 기준도 한 세트로 외운다 — 순간풍속 30m/s 초과 시 옥외에 설치된 주행 크레인의 이탈방지장치 작동, 순간풍속 30m/s 초과 후에는 옥외 양중기 사용 전 각 부위 이상 유무 점검, 순간풍속 35m/s 초과 우려 시 옥외 승강기 도괴 방지 조치 및 건설작업용 리프트 붕괴 방지 조치, 순간풍속 20m/s 초과 시 건설작업용 리프트 운전 중지.
철골작업 중지 기준과 구분한다 — 풍속 10m/s 이상, 강우량 1mm/h 이상, 강설량 1cm/h 이상이며, 이쪽은 순간풍속이 아니라 풍속이고 초과가 아니라 이상이다.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제37조·제140조
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.