모두CBT

계단 설치 기준이다. 빈칸을 채우시오.① 사업주는 계단 및 계단참을 설… | 2023년 건설안전기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

계단 설치 기준이다. 빈칸을 채우시오.


① 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 ( ① )kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율은 ( ② ) 이상으로 하여야 한다.

② 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 ( ③ )m 이상으로 하여야 한다.

③ 사업주는 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 너비 ( ④ )m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.

④ 사업주는 높이 ( ⑤ )m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다.

해설

①: 500
②: 4
③: 1
④: 1.2
⑤: 1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 계단 기준은 강도 → 폭 → 계단참 → 난간 순으로 외운다.

  • 강도 — 매제곱미터당 500kg 이상의 하중에 견뎌야 하고, 안전율(재료의 파괴응력도 ÷ 허용응력도)은 4 이상이다.
  • 폭 — 계단 폭은 1m 이상이다(급유용·보수용·비상용·나선형 계단은 예외).
  • 계단참 — 높이 3m를 초과하는 계단은 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 둔다.
  • 안전난간 — 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 설치한다.

혼동 주의: 계단참의 3m는 설치 간격이고 1.2m는 계단참의 너비이며, 폭 기준과 난간 기준은 둘 다 1m다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.