흙막이 지보공을 설치 시 정기적으로 봐야 할 점검사항 3가지 쓰시오.

해설

부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
버팀대의 긴압(緊壓) 정도
부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태


해설

흙막이 지보공은 부재 자체 → 부재를 조인 힘 → 부재끼리 만나는 곳 → 전체의 침하 순으로 점검한다. 네 번째가 침하의 정도다.

버팀대의 긴압 정도는 버팀대가 흙막이벽을 밀어 주는 힘이 유지되고 있는지를 보는 항목이다. 느슨해지면 벽이 안쪽으로 밀려 들어와 붕괴로 이어진다.

접속부·부착부·교차부는 힘이 모이는 곳이라 가장 먼저 파괴된다. 부재는 멀쩡한데 이음부 볼트가 빠져 무너지는 사례가 많다.

점검 시점은 설치한 때, 굴착 진행 중, 그리고 정기적으로이며, 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.

계측관리 항목도 함께 본다 — 지중경사계(벽체 변형), 하중계(버팀대 축력), 변형률계(부재 응력), 지하수위계, 지표침하계, 건물경사계.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제347조