콘크리트 타설 시 거푸집 측압이 커지는 경우 5가지를 쓰시오. | 2023년 건설안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
콘크리트 타설 시 거푸집 측압이 커지는 경우 5가지를 쓰시오.
해설
다음 중 5가지
① 대기온도가 낮을수록
② 습도가 높을수록
③ 슬럼프치가 클수록
④ 타설속도가 빠를수록
⑤ 다짐이 충분할수록(진동기 사용 시)
⑥ 거푸집 수평단면이 클수록
[해설]
측압은 굳지 않은 콘크리트가 액체처럼 거푸집을 미는 힘이라서 묽고 오래 액체 상태로 남을수록 커진다.
- 대기온도가 낮으면 응결이 늦어져 액체 상태가 오래 유지된다.
- 습도가 높으면 수분 증발이 적어서 굳는 속도가 느려진다.
- 슬럼프치가 크면 콘크리트가 묽어져 유동성이 커진다.
- 타설속도가 빠르면 아래쪽이 굳기 전에 위에서 계속 눌러 액압이 쌓인다.
- 진동기로 충분히 다지면 콘크리트가 일시적으로 유동화되어 미는 힘이 커진다.
- 거푸집 수평단면이 크면 한 번에 들어가는 콘크리트량이 많아 측압이 커진다.
혼동 주의: 다짐이 충분할수록 측압이 커진다는 점은 직관과 반대라 자주 틀린다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.