옥내소화전설비(비상콘센트)의 비상전원의 설치기준 5가지 상세 페이지

옥내소화전설비(비상콘센트)의 비상전원의 설치기준 5가지

해설

1. 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없느 곳에 설치할 것

2. 옥내소화전설비(비상콘센트설비)를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있을 것

3. 상용전원으로부터 전력 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급 받을 수 있을 것

4. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것

5. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것, 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두지 말