상세 페이지
13
12-1
해체 공사의 공법에 따라 발생하는 소음과 진동의 예방대책을 4가지 쓰시오.해설
① 철해머 공법의 경우 해머의 중량과 낙하높이를 가능한 한 낮게 할 것
② 현장 내에서는 대형 부재로 해체하고 장외에서 잘게 파쇄할 것
③ 인접 건물의 피해를 줄이기 위해 방음·방진 목적의 가시설을 설치할 것
④ 전도공법의 경우 전도물 규모를 작게 하여 중량을 최소화하고 전도 대상물의 높이도 되도록 작게 할 것
해설
다섯 번째는 공기압축기 등은 적당한 장소에 설치하고, 장비의 소음·진동 기준은 정하는 바에 따라 처리할 것이다.
대책의 축은 발생원을 줄이거나(중량·낙하높이·전도규모) · 발생 장소를 옮기거나(장외 파쇄) · 전파를 막거나(방음·방진 가시설) 세 가지다. 소음·진동 대책의 일반 원리인 발생원 대책 → 전파경로 대책 → 수음자 대책과 같은 구조다.
현장에서는 대형 부재로 뜯고 장외에서 잘게 부순다는 항목이 실무적으로 중요하다. 현장에서 잘게 부수면 그만큼 타격 횟수와 시간이 늘어 인근 민원과 진동 피해가 커지기 때문이다.
공법 선정 자체가 최대의 대책이기도 하다. 도심·주거지 인접 현장에서는 화약발파나 철제 해머를 쓸 수 없어, 소음·진동·비산이 거의 없는 정적 파쇄제(팽창제)나 절단줄톱을 택하게 된다.
해체공사 계획 시 고려사항 — 해체 대상물의 구조·부재단면 및 높이, 부지 내 작업용 공지, 부지 주변의 도로상황 및 환경, 경제성·작업성·안전성.
근거 : 「해체공사 표준안전 작업지침」
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.