달비계 또는 높이 5m 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업을 … | 2012년 건설안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
12
달비계 또는 높이 5m 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업을 하는 경우 사업주의 준수사항 4가지를 쓰시오.
해설
① 관리감독자의 지휘에 따라 작업하도록 할 것
② 조립·해체 또는 변경의 시기·범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것
③ 조립·해체 또는 변경 작업구역에는 해당 작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것
④ 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제57조는 달비계 또는 높이 5m 이상 비계를 조립·해체·변경하는 작업에서 사업주가 지킬 사항을 정한다.
- 관리감독자의 지휘 — 순서를 어기면 곧 붕괴로 이어지므로 책임자의 지휘 아래 작업한다.
- 시기·범위·절차 주지 — 작업자 모두가 언제, 어디까지, 어떤 순서로 할지 미리 알게 한다.
- 관계자 외 출입금지 및 게시 — 떨어지는 자재에 다른 사람이 맞지 않도록 작업구역을 통제한다.
- 악천후 작업중지 — 비·눈 등으로 날씨가 몹시 나쁘면 미끄러짐·추락 위험 때문에 작업을 멈춘다.
혼동 주의: 같은 조문에 연결·해체 시 폭 20cm 이상 발판과 안전대 사용, 달줄·달포대 사용도 있어 6가지 중 4가지를 쓰면 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.