주유취급소에 설치하는 '주유 중 엔진정지' 게시판의 규격과 색상을 쓰시… | 2019년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
4
주유취급소에 설치하는 '주유 중 엔진정지' 게시판의 규격과 색상을 쓰시오.
해설
한 변의 길이가 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이가 0.6m 이상인 직사각형 판에 황색바탕 흑색문자로 표시한다.
[해설]
주유취급소의 '주유 중 엔진정지' 게시판 규격과 색상은 위험물안전관리법 시행규칙의 표지·게시판 기준에 따라 정해져 있다.
- 규격: 한 변의 길이 0.3m 이상, 다른 한 변의 길이 0.6m 이상인 직사각형
- 색상: 황색바탕에 흑색문자
화기엄금·물기엄금 등 다른 위험물 게시판은 적색바탕·청색바탕 등 색상이 다르므로 이 게시판만 황색바탕이라는 점을 혼동하지 않아야 한다.