모두CBT

다음은 간이탱크저장소에 관한 내용이다. 빈칸 ( a )~( e )에 알… | 2020년 위험물산업기사실기 5회 기출문제 상세 페이지

8
다음은 간이탱크저장소에 관한 내용이다. 빈칸 ( a )~( e )에 알맞은 답을 쓰시오.

① 하나의 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크는 그 수를 3 이하로 한다.
② 간이저장탱크는 움직이거나 넘어지지 않도록 지면 또는 가설대에 고정하되, 옥외에 설치하는 경우에는 탱크 주위에 너비 ( a )m 이상의 공지를 두고, 전용실 안에 설치하는 경우에는 탱크와 전용실 벽 사이에 ( b )m 이상의 간격을 유지하여야 한다.
③ 간이저장탱크의 용량은 ( c )L 이하여야 한다.
④ 간이저장탱크는 두께 ( d )mm 이상의 강판으로 흠이 없도록 제작하여야 하며, ( e )kPa의 압력으로 10분간 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 않아야 한다.
해설

a: 1
b: 0.5
c: 600
d: 3.2
e: 70


[해설]

간이탱크저장소는 탱크 수, 공지, 용량, 강판 두께, 수압시험 압력이 모두 수치로 못 박혀 있는 정형화된 시설 기준 문제다. 하나의 저장소에 설치하는 간이저장탱크는 3기 이하다.

옥외에 설치하면 탱크 주위에 너비 1m 이상의 공지를 두고, 전용실 안에 설치하면 탱크와 벽 사이에 0.5m 이상의 간격을 유지하며, 탱크 용량은 600L 이하로 제한된다.

강판 두께는 3.2mm 이상이어야 하고, 제작 후 70kPa의 압력으로 10분간 수압시험을 해 새거나 변형되지 않아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.