다음은 불활성가스 소화설비에 관한 내용이다. 빈칸 ( a ), ( b … | 2020년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
9
다음은 불활성가스 소화설비에 관한 내용이다. 빈칸 ( a ), ( b )에 알맞은 답을 쓰시오.
① 이산화탄소를 방사하는 분사헤드 중 고압식의 방사압력은 ( a ) MPa 이상, 저압식은 ( b ) MPa 이상일 것
② 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 함께 ( a ) MPa 이상 MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것
③ 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 용기 내부의 온도를 영하 ( a )℃ 이상, 영하 ( b )℃ 이하로 유지할 수 있는 자동냉동기를 설치할 것
① 이산화탄소를 방사하는 분사헤드 중 고압식의 방사압력은 ( a ) MPa 이상, 저압식은 ( b ) MPa 이상일 것
② 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 액면계 및 압력계와 함께 ( a ) MPa 이상 MPa 이하의 압력에서 작동하는 압력경보장치를 설치할 것
③ 이산화탄소를 저장하는 저압식 저장용기에는 용기 내부의 온도를 영하 ( a )℃ 이상, 영하 ( b )℃ 이하로 유지할 수 있는 자동냉동기를 설치할 것
해설
①: a: 2.1, b: 1.05
②: a: 2.3, b: 1.9
③: a: 20, b: 18
②: a: 2.3, b: 1.9
③: a: 20, b: 18
[해설]
이산화탄소 소화설비는 저장 압력에 따라 고압식과 저압식으로 나뉘며, 방사압력·경보장치 작동압력·저장용기 온도가 각각 다르게 규정되어 있다.
- 방사압력: 고압식 2.1MPa 이상, 저압식 1.05MPa 이상
- 압력경보장치 작동범위: 2.3MPa 이상 1.9MPa 이하
- 저압식 저장용기 온도: 영하 20℃ 이상 영하 18℃ 이하
저압식은 액화 이산화탄소를 낮은 압력·저온으로 유지해야 하므로 자동냉동기로 온도 범위를 좁게 관리하는 것이 핵심이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.