지반의 연화현상(Frost Boil) 방지대책을 3가지 쓰시오. 상세 페이지
1
지반의 연화현상(Frost Boil) 방지대책을 3가지 쓰시오.
해설
① 배수구 설치 등으로 지하수를 배제할 것
② 동결심도 아래에 배수층을 설치할 것
③ 지반개량공법으로 지반을 안정화할 것
[해설]
그 밖의 대책 — 드레인 공법(샌드드레인·페이퍼드레인) 채용, 고결안정공법으로 지반 강화, 구조물의 강성 확보, 시트파일이나 지중연속벽 설치로 전단변형 억제.
연화(軟化)현상은 겨울에 얼었던 지반이 봄에 녹으면서 흙 속 얼음이 물로 바뀌어 함수비가 급격히 올라가 지지력을 잃는 현상이다. 동상(凍上)의 뒤에 오는 현상이다.
얼음렌즈가 녹으면서 생긴 물이 빠져나갈 곳이 없어 흙이 질척해지므로, 대책의 핵심은 물을 빼는 것이다.
동상 대책과 이어서 외우면 좋다. 동상 대책(지하수위 저하 · 모관수 차단층 · 단열재 삽입 · 치환 · 화학약품 처리)을 잘 세우면 애초에 얼음렌즈가 자라지 않아 연화도 생기지 않는다.
실트질 흙이 동상과 연화 모두에 가장 취약하다. 모관상승고가 크면서 투수성도 있어 물을 계속 공급하기 때문이다.
도로 포장에서는 이 현상 때문에 봄철에 포트홀과 노면 파손이 집중된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.