모두CBT

지정과산화물 옥내저장소의 기준에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 유기과… | 2021년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지

19
지정과산화물 옥내저장소의 기준에 대하여 다음 물음에 답하시오.

① 유기과산화물의 위험등급을 쓰시오.
② 지정과산화물 옥내저장소의 바닥면적은 몇 m2 이하로 해야 하는지 쓰시오.
③ 저장창고의 외벽을 철근콘크리트조로 하는 경우 두께는 몇 cm 이상으로 해야 하는지 쓰시오.
해설
①: I등급
②: 1,000m2
③: 20cm


[해설]

지정과산화물은 제5류 중 유기과산화물 또는 이를 함유한 것으로 지정수량이 10kg인 것이다. 위험물안전관리법 시행규칙상 제5류 중 지정수량 10kg인 것은 위험등급 I이다.

옥내저장소에 유기과산화물 등 위험등급 I급 물질을 저장하는 창고는 바닥면적 1,000m2 이하로 한다. 지정과산화물 저장창고 외벽은 폭발에 견디도록 철근콘크리트조로 할 때 두께 20cm 이상으로 한다.

혼동 주의: 같은 외벽을 보강콘크리트블록조로 하면 30cm 이상이며, 격벽은 철근콘크리트조 30cm·보강콘크리트블록조 40cm 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.