옥외탱크저장소의 보유공지 기준이다. 빈칸 ( ① )~( ⑥ )에 알맞은 답을 쓰시오.
· 지정수량의 500배 이하: ( ① )m 이상
· 500배 초과 1,000배 이하: ( ② )m 이상
· 1,000배 초과 2,000배 이하: ( ③ )m 이상
· 2,000배 초과 3,000배 이하: ( ④ )m 이상
· 3,000배 초과 4,000배 이하: ( ⑤ )m 이상
· 4,000배 초과: ( ⑥ )
해설
①: 3
②: 5
③: 9
④: 12
⑤: 15
⑥: 당해 탱크의 수평단면의 최대지름(가로형인 경우에는 긴 변)과 높이 중 큰 것과 같은 거리 이상(다만, 30m 초과의 경우에는 30m 이상으로 할 수 있고, 15m 미만의 경우에는 15m 이상으로 하여야 한다)
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 옥외탱크저장소 보유공지는 지정수량 배수가 커질수록 넓어진다.
- 500배 이하는 3m, 500배 초과~1,000배 이하는 5m 이상이다.
- 1,000배 초과~2,000배 이하는 9m, 2,000배 초과~3,000배 이하는 12m 이상이다.
- 3,000배 초과~4,000배 이하는 15m 이상이다.
- 4,000배 초과는 탱크 수평단면 최대지름(가로형은 긴 변)과 높이 중 큰 값 이상으로 한다.
4,000배 초과 구간은 그 값이 30m를 넘으면 30m로 줄일 수 있고, 15m 미만이면 15m 이상으로 늘려야 한다.
외우는 요령: 3·5·9·12·15m를 순서대로 외우고, 마지막 구간만 탱크 크기로 정해진다고 기억한다.