옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 펌프실 상층이… | 2021년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
18
옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.
① 펌프실 상층이 없는 경우 지붕의 재료를 쓰시오.
② 펌프실 출입구에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
③ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우 주위에 설치하는 불연재료 턱의 최소 높이(m)를 쓰시오.
④ 액상 위험물의 옥내저장탱크를 설치하는 탱크전용실 바닥 최저부에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
⑤ 창 및 출입구에 사용해야 하는 유리를 쓰시오.
① 펌프실 상층이 없는 경우 지붕의 재료를 쓰시오.
② 펌프실 출입구에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
③ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우 주위에 설치하는 불연재료 턱의 최소 높이(m)를 쓰시오.
④ 액상 위험물의 옥내저장탱크를 설치하는 탱크전용실 바닥 최저부에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
⑤ 창 및 출입구에 사용해야 하는 유리를 쓰시오.
해설
①: 불연재료
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
[해설]
옥내탱크저장소 펌프실의 각 기준은 화재 확산을 막고 누출물을 회수하기 위한 구조·설비 요건이다.
상층이 없는 펌프실의 지붕은 불연재료로 하고, 출입구에는 갑종 또는 을종 방화문을 설치해야 한다.
펌프설비 주위에는 높이 0.2m 이상의 불연재료 턱을 두고, 탱크전용실 바닥 최저부에는 새어나온 액체를 모으는 집유설비를 설치하며, 창·출입구에는 망입유리를 사용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.