옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 펌프실 상층이… | 2021년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지
18
옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.
① 펌프실 상층이 없는 경우 지붕의 재료를 쓰시오.
② 펌프실 출입구에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
③ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우 주위에 설치하는 불연재료 턱의 최소 높이(m)를 쓰시오.
④ 액상 위험물의 옥내저장탱크를 설치하는 탱크전용실 바닥 최저부에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
⑤ 창 및 출입구에 사용해야 하는 유리를 쓰시오.
① 펌프실 상층이 없는 경우 지붕의 재료를 쓰시오.
② 펌프실 출입구에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
③ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우 주위에 설치하는 불연재료 턱의 최소 높이(m)를 쓰시오.
④ 액상 위험물의 옥내저장탱크를 설치하는 탱크전용실 바닥 최저부에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
⑤ 창 및 출입구에 사용해야 하는 유리를 쓰시오.
해설
①: 불연재료
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 옥내탱크저장소 기준으로, 펌프실은 불이 번지지 않게 하고 새어 나온 위험물을 모으도록 짓는다.
- 지붕 — 상층이 없으면 불연재료로 덮는다.
- 출입구 — 갑종(현 60분+·60분)방화문 또는 을종(현 30분)방화문을 단다.
- 불연재료 턱 — 탱크전용실에 펌프설비를 두면 주위에 높이 0.2m 이상으로 둘러 누출액이 번지지 않게 한다.
- 집유설비 — 바닥 최저부에 두어 새어 나온 액상 위험물을 한곳에 모은다.
- 망입유리 — 철망이 든 유리라 불에 깨져도 조각이 떨어지지 않는다.
혼동 주의: 갑종·을종 방화문은 개정 후 60분+·60분방화문과 30분방화문으로 이름만 바뀌었다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.