모두CBT

옥외저장소에 옥외소화전설비를 설치하는 경우, 다음 설치 개수에 대하여 … | 2021년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

7
옥외저장소에 옥외소화전설비를 설치하는 경우, 다음 설치 개수에 대하여 필요한 수원의 양(m3)을 계산식과 함께 구하시오.

① 3개
② 6개
해설
①: m3
②: m3


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따라 옥외소화전설비의 수원은 설치개수에 13.5m3를 곱해 구한다. 설치개수가 4개 이상이면 4개로 계산한다.

3개 설치:
수원 = 13.5 × 3
= 40.5m3

6개 설치(4개로 산정):
수원 = 13.5 × 4
= 54m3

혼동 주의: 옥내소화전설비는 7.8m3에 최대 5개를 곱한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.