모두CBT

옥외저장소에 옥외소화전설비를 설치하는 경우, 다음 설치 개수에 대하여 … | 2021년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

7
옥외저장소에 옥외소화전설비를 설치하는 경우, 다음 설치 개수에 대하여 필요한 수원의 양(m3)을 계산식과 함께 구하시오.

① 3개
② 6개
해설
①: m3
②: m3


[해설]

옥외소화전설비의 수원 수량은 설치개수(최대 4개까지만 산정)에 소화전 1개당 필요 수량 13.5m³를 곱해 구한다.

3개 설치 시에는 개수 그대로 계산해 13.5×3=40.5m313.5 \times 3 = 40.5\,\mathrm{m^3} 이 된다.

6개 설치 시에도 최대 4개로 산정하므로 13.5×4=54m313.5 \times 4 = 54\,\mathrm{m^3} 로 계산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.