다음 제조소와 저장소의 소요단위를 각각 구하시오.① 면적이 300m2이… | 2022년 위험물산업기사실기 2회 기출문제 상세 페이지
8
다음 제조소와 저장소의 소요단위를 각각 구하시오.
① 면적이 300m2이고 외벽이 내화구조인 제조소
② 면적이 300m2이고 내화구조가 아닌 제조소
③ 면적이 300m2이고 외벽이 내화구조인 저장소
① 면적이 300m2이고 외벽이 내화구조인 제조소
② 면적이 300m2이고 내화구조가 아닌 제조소
③ 면적이 300m2이고 외벽이 내화구조인 저장소
해설
①: 3소요단위
②: 6소요단위
③: 2소요단위
②: 6소요단위
③: 2소요단위
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 소요단위 기준에서는 제조소·취급소인지 저장소인지, 외벽이 내화구조인지에 따라 1소요단위 면적이 달라진다.
- 제조소·취급소는 외벽이 내화구조이면 100m2, 내화구조가 아니면 50m2가 1소요단위다.
- 저장소는 외벽이 내화구조이면 150m2, 내화구조가 아니면 75m2가 1소요단위다.
외벽이 내화구조인 제조소
300 ÷ 100 = 3소요단위
내화구조가 아닌 제조소
300 ÷ 50 = 6소요단위
외벽이 내화구조인 저장소
300 ÷ 150 = 2소요단위
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.