다음 조건을 갖는 옥외저장탱크(세로형 원통형 탱크)에 대하여 다음 물음… | 2022년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지
19
다음 조건을 갖는 옥외저장탱크(세로형 원통형 탱크)에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 저장용량 50만L 이상, 지정수량 200배 이상을 저장한다.)
[조건] 탱크 지름 = 10m (반지름 r=5m), 원통부 높이 l = 8m
① 탱크의 용량(L)을 구하시오. (단, 공간용적은 10/100으로 한다.)
② 기술검토를 받아야 하는지 쓰시오.
③ 완공검사를 받아야 하는지 쓰시오.
④ 정기검사를 받아야 하는지 쓰시오.
[조건] 탱크 지름 = 10m (반지름 r=5m), 원통부 높이 l = 8m
① 탱크의 용량(L)을 구하시오. (단, 공간용적은 10/100으로 한다.)
② 기술검토를 받아야 하는지 쓰시오.
③ 완공검사를 받아야 하는지 쓰시오.
④ 정기검사를 받아야 하는지 쓰시오.
해설
①: 565,486.68L
②: 받아야 한다.
③: 받아야 한다.
④: 받아야 한다.
[해설]
탱크 용량은 내용적 − 공간용적으로 구한다. 세로형 원통형 탱크의 내용적은 지붕을 빼고 원통부만 계산한다.
V = πr2l = π × 52 × 8 ≒ 628.32 m3 = 628,318.53 L
용량 = 628,318.53 × (1 − 0.1) ≒ 565,486.68 L
- 기술검토 — 저장용량 50만L 이상인 옥외탱크저장소를 설치·변경할 때 받는다.
- 완공검사 — 모든 제조소등은 설치를 마치면 사용 전에 받는다.
- 정기검사 — 액체위험물을 저장하는 50만L 이상 옥외탱크저장소가 대상이다.
근거는 위험물안전관리법 시행령이다. 이 탱크의 용량은 약 56.5만L로 50만L를 넘으므로 세 검사를 모두 받아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.