다음 방폭구조의 표시를 쓰시오.① … | 2016년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
14
다음 방폭구조의 표시를 쓰시오.
① 방폭구조: 외부 가스가 용기 내로 침입해도 폭발 시 용기가 압력에 견디고 외부 폭발성 가스에 착화되지 않도록 만든 구조
② 그룹: 잠재적 폭발성 위험 분위기에서 사용되는 전기기기
③ 최대안전틈새: 0.8mm
④ 최고표면온도: 90도
해설
d IIB T5
[해설]
방폭구조 표시는 방폭구조 기호 → 기기 그룹 → 온도등급 순으로 적는다.
- d — 용기 안에서 폭발해도 용기가 그 압력을 견디고 화염이 밖으로 번지지 않게 만든 내압방폭구조의 기호다.
- IIB — 산업용 전기기기(그룹 II) 중 최대안전틈새가 0.5mm 초과 0.9mm 미만인 경우로, 0.8mm가 여기에 든다.
- T5 — 최고표면온도 85℃ 초과 100℃ 이하 구간이라 90℃가 해당한다.
최대안전틈새는 화염이 빠져나가지 못하는 가장 넓은 틈새를 말하며, 좁을수록 위험한 가스다. 혼동 주의: 0.9mm 이상은 IIA, 0.5mm 이하는 IIC다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요