다음 그림은 위험물 저장탱크 주변에 설치되는 방유제와 상세 페이지
다음 그림은 위험물 저장탱크 주변에 설치되는 방유제와 간막이 둑의 개념을 보여줍니다. 이 그림을 참고하여, 위험물안전관리법령에 따른 간막이 둑의 설치 기준과 그 역할에 대해 다음 질문에 답하시오.
[질문]
1. 1,500만 리터(15,000㎘) 용량의 옥외 저장탱크 주변에 간막이 둑을 설치해야 하는 이유를, 관련 설치 기준에 따라 설명하시오.
2. 간막이 둑의 최소 높이는 얼마 이상이어야 합니까?
3. 간막이 둑이 확보해야 하는 유효 용량은 얼마입니까?
4. 간막이 둑의 재질로 사용할 수 있는 재료를 2가지 쓰시오.
#위험물저장탱크 #간막이둑 #방유제 #옥외저장탱크 #설치기준 #유효용량 #재질 #위험물안전관리법령 #화재예방 #유출방지 #소방안전 #시설기준
해설
1. 용량이 1,000만리터 이상인 옥외저장탱크의 주위에 설치해야 한다.
2. 0.3m
3. 1500만(L) × 10% = 150만(L)이상
4. ① 흙 ② 철근콘크리트
[해설]
※ 방유제
용량이 1,000만(L) 이상인 옥외저장탱크의 주위에 설치하는 방유제에는 다음의 규정에 따라 당해 탱크마다 간막이 둑을 설치할 것
1. 간막이 둑의 높이는 0.3m(방유제내에 설치되는 옥외저장탱크 용량의 합계가 2억(L)를 넘는 방유제에 있어서는1m)이상으로 하되, 방유제의 높이보다 0.2m 이상 낮게 할 것
2. 간막이 둑은 흙 또는 철근콘크리트로 할 것
3. 간막이 둑의 용량은 간막이 둑안에 설치된 탱크 용량의 10% 이상일 것