모두CBT

상세 페이지

4

13-4

시트파일 흙막이 공사의 재해예방대책을 위한 유의사항 3가지를 쓰시오.
해설

지하수위의 변화를 수시로 측정하여 지하수위 변동에 대처할 것
히빙 현상에 대처할 것
보일링 현상에 대처할 것


해설

시트파일(강널말뚝)은 차수성이 좋은 흙막이 벽체다. 그래서 유의사항이 전부 물과 관련된 현상에 집중돼 있다.

지하수위 측정이 첫째인 이유는, 차수벽이 물을 막는 순간 안팎의 수위 차가 커지고 그것이 보일링의 직접 원인이 되기 때문이다. 또 배면 수위가 내려가면 주변 지반 압밀침하가 일어난다.

히빙연약 점토에서 배면 흙 무게로 굴착 저면이 부풀어 오르는 현상이고, 보일링사질토에서 수위 차로 흙과 물이 솟구치는 현상이다. 점토는 무게, 모래는 물이 원인이다.

이 밖의 유의사항 — 근입깊이를 충분히 확보, 버팀대의 긴압 상태 점검, 계측관리(지중경사계·하중계·지하수위계·지표침하계), 이음부 차수 확인, 인접 구조물 균열 관측.

흙막이 지보공 정기점검 항목도 함께 본다 — 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태, 버팀대의 긴압 정도, 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태, 침하의 정도.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.