보일링(Boiling) 방지대책을 3가지 쓰시오. | 2015년 건설안전기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
2
보일링(Boiling) 방지대책을 3가지 쓰시오.
해설
① 흙막이벽의 근입깊이를 깊게 하여 불투수층까지 도달시킬 것
② 차수성이 높은 흙막이벽을 설치할 것
③ 흙막이벽 배면 지반에 그라우팅(약액주입)을 실시할 것
[해설]
보일링은 사질 지반에서 흙막이 안팎의 수위차 때문에 지하수가 굴착 바닥으로 솟구치고, 모래가 끓듯 함께 올라오는 현상이다. 그래서 대책은 물이 스며드는 길을 끊거나 길게 만드는 것이다.
- 흙막이벽 근입깊이 확보: 벽을 불투수층까지 박아 물이 벽 밑으로 돌아 들어오는 길을 막는다.
- 차수성 높은 흙막이벽: 시트파일·지중연속벽처럼 물이 새지 않는 벽으로 스며드는 물을 막는다.
- 배면 그라우팅(약액주입): 흙막이벽 뒤쪽 지반에 약액을 넣어 굳히고, 물이 덜 통하게 한다.
혼동 주의: 히빙은 연약한 점토 지반에서 흙막이벽 뒤쪽 흙의 무게 때문에 굴착 바닥이 부풀어 오르는 현상이다. 원인이 물이 아니라 흙의 무게다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.