모두CBT

상세 페이지

11

16-4

해체공사 표준안전 작업지침 상, 회전날 끝에 다이아몬드 입자를 혼합 경화하여 제조된 절단톱으로 기둥, 보, 바닥, 벽체를 적당한 크기로 절단하여 해체하는 공법으로 준수사항을 쓰시오.
해설

공법명은 절단톱 공법이며, 준수사항은 다음과 같다.
작업현장은 정리정돈이 잘 되어야 한다.
절단기에 사용되는 전기시설과 급수·배수설비를 수시로 정비·점검하여야 한다.
회전날에는 접촉방지 커버를 부착하여야 한다.
회전날의 조임상태는 안전한지 작업 전에 점검하여야 한다.


해설

절단톱 공법은 회전날 끝에 다이아몬드 입자를 혼합·경화해 만든 톱으로 기둥·보·바닥·벽체를 적당한 크기로 잘라 내는 공법이다.

준수사항이 정리정돈 · 전기와 물 · 회전날 세 가지에 맞춰져 있는 이유가 명확하다.

전기와 물이 함께 쓰인다는 것이 이 공법의 특징이자 위험이다. 절단열을 식히려면 급수가 필요한데, 전기 장비 주변에 물이 흐르면 감전 위험이 커진다. 그래서 전기시설과 급수·배수설비를 한 항목으로 묶어 수시 점검하도록 했다.

회전날은 고속으로 돌아 접촉 시 즉시 절단상을 입히고, 조임이 풀리면 날이 튀어 나가 큰 사고가 된다. 그래서 접촉방지 커버조임상태 작업 전 점검이 각각 항목으로 들어가 있다.

정리정돈은 절단된 무거운 부재와 급수 호스가 뒤엉켜 넘어짐·끼임을 일으키기 때문이다.

해체공법 전체 — 압쇄공법, 대형 브레이커, 철제 해머, 핸드 브레이커, 화약발파, 팽창제(정적 파쇄), 재키, 쐐기타입기, 화염방사기, 절단줄톱.

근거 : 「해체공사 표준안전 작업지침」