연약한 점토 지반 굴착 시 발생하는 히빙(Heaving) 현상을 설명하… | 2016년 건설안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
1
연약한 점토 지반 굴착 시 발생하는 히빙(Heaving) 현상을 설명하고, 방지대책 5가지를 쓰시오.
해설
① 현상 : 연약한 점성토 지반에서 굴착에 의해 생긴 흙막이 내·외면의 흙 중량 차이로 굴착 저면이 부풀어 올라오는 현상
② 대책
· 흙막이벽의 근입깊이를 깊게 하여 단단한 지반에 도달시킬 것
· 굴착 배면의 상재하중을 제거하여 토압을 줄일 것
· 지반개량으로 굴착 저면의 지지력(전단강도)을 증가시킬 것
· 굴착 저면에 토사 등을 되메워 인공 중력을 증가시킬 것
· 전체 굴착을 피하고 부분(아일랜드 컷) 굴착으로 진행할 것
[해설]
히빙(Heaving)은 연약한 점성토 지반에서 흙막이 바깥 흙의 무게가 굴착 저면의 지지력을 넘어, 내·외면 흙의 중량 차이로 저면이 부풀어 오르는 현상이다.
대책은 바깥에서 미는 힘을 줄이거나 저면이 버티는 힘을 키우는 것이다.
- 근입깊이 확대 — 흙막이벽을 단단한 지반까지 박아 흙이 벽 아래로 돌아 들어오지 못하게 한다.
- 상재하중 제거 — 굴착 배면의 적재물·장비를 치워 미는 토압을 줄인다.
- 지반개량 — 굴착 저면 흙의 전단강도(지지력)를 높인다.
- 저면 되메우기 — 굴착 저면에 토사를 채워 위에서 누르는 무게(인공 중력)를 늘린다.
- 부분(아일랜드 컷) 굴착 — 한 번에 넓게 파지 않아 중량 차이가 생기는 면적을 줄인다.
혼동 주의: 보일링은 사질토에서 수위차로 물과 모래가 솟는 현상이라 지하수위 저하·차수가 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.