상세 페이지
13
18-1
중력식 옹벽의 붕괴 방지를 위하여 외력에 대한 안정조건 3가지를 쓰시오.해설
① 전도(顚倒)에 대한 안정
② 활동(滑動)에 대한 안정
③ 기초 지반의 지지력(침하)에 대한 안정
해설
옹벽은 넘어지고 · 밀리고 · 가라앉는 세 가지 방식으로 무너진다. 안정조건이 그 셋에 하나씩 대응한다.
전도는 옹벽이 앞굽을 축으로 넘어가는 파괴다. 저항모멘트 ÷ 전도모멘트 ≥ 2.0이 기준이며, 대책은 저판(뒷굽) 폭을 넓히거나 옹벽 자중을 늘리는 것이다.
활동은 옹벽 전체가 바닥면을 따라 앞으로 미끄러지는 파괴다. 바닥면 마찰저항 ÷ 수평토압 ≥ 1.5가 기준이며, 대책은 활동방지벽(shear key) 설치, 바닥면 조도 증가, 저판 폭 확대다.
지지력(침하)은 기초 지반이 하중을 못 견뎌 가라앉는 파괴다. 지반의 허용지지력 ÷ 최대 지반반력 ≥ 1.0(통상 3.0)이 기준이며, 대책은 지반개량, 말뚝기초, 저판 폭 확대다.
네 번째로 원호활동(전체 사면 안정)을 더하기도 한다. 옹벽 자체는 멀쩡한데 옹벽을 포함한 지반 전체가 원호를 그리며 미끄러지는 파괴로, 연약지반에 세운 옹벽에서 나타난다.
옹벽에는 배수공(weep hole)과 뒷채움 자갈이 필수다. 배면에 물이 차면 수압이 토압에 더해져 세 가지 파괴가 모두 촉진되기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.